Страница 9 из 11 [ Сообщений: 421 ] Версия для печати [+] | На страницу Пред. 1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11 След. |
U-Nick
Можно конкретные модели/ТТХ/фото? |
Monsterof3D
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=161991 — архив ТТХ (правда не полный, нет для 220В) http://www.chipdip.ru/catalog/diodes-pr ... gq=&sklad= защитные диоды на 256 В http://www.chipdip.ru/product/1.5ke300ca.aspx — пример. http://lib.chipdip.ru/051/DOC000051113.pdf — большая таблица. (У меня где-то дома лежит один на 275 В в корпусе SMB — из немцы ставили на каждую платку, подключаемую прямо к 220 В — снят со сдохшего терморегулятора) Ну и Гуглом разве трудно поискать? |
U-Nick
Медленный автомат с характеристикой типа "С" может и не сработать — быстрее сгорит супрессор, особенно при большом перекосе или обрыве нуля. Лучше уж его ставить в комплекте с независимым расцепителем, который устанавливается рядом с основным автоматом и воздействует на него механически при значительно меньшем токе через супрессор. |
а быстрые — фиг найдешь/закажешь. Немцы супрессором на тех платах выжигали обычный стеклянный предохранитель. |
U-Nick
Стекляшки тоже разные по времени сгорания — есть быстрые, нормальные и медленные. Автоматы практически любые купить, по крайней мере у нас в спец. магазинах — не проблема. |
BoyRadeon
Те стекляшки — родные — были вроде "быстрые", с капелькой. Потом менял их на обычные. А у нас с автоматами — : заказывал как-то группу А на 0.5А — привезли, но гр. В (если правильно помню...) |
U-Nick
Ну с группой А на 0.5А может и у нас проблемы будут, но с автоматами для защиты электросети(от 6А и выше) проблем нет, группу А в обычных сетях практически не применяют, обычно хватает В и С. Что практически аналогично выпускавшимся ранее комбинированным и тепловым автоматам. |
Товарищи
Нестандартный вопрос: вот думаю поставить на даче ИБП для холодильника (!) Бывает, гроза пройдет, дерево повалит и на пару-тройку дней электричества нет. Всяческая заморозка начинает подтаивать итд. Холодильник достаточно новый, полуторакамерный (т.е. морозилка меньше холодильника). Думаю, а стоит ли... и если стоит, то какой. Есс-но дорогой ИБП на дачу под такие цели жалко, но мало ли — м.б. удастся что подобрать? Времени до следующего лета еще полно. |
Bonusfrag
Такой ИБП называется "дизельгенератор с системой АВР" И ставят его на весь дом, а не только на холодильник. Для обычного ИБП для работы трое суток даже на холодильник только аккумуляторы займут половину твоего дачного дома |
...нда... я почему-то думал, что мощность холодильников поменьше, и на денек непостоянного потребления (ведь холодильник отключается) приличного ИБП могло бы хватить....
|
Bonusfrag
Эх, -компутерщики, блин! Ведь даже не все БП толком со всеми ИБП работают, хотя у них на входе обычный выпрямитель, а в холодильнике — ДВИГАТЕЛЬ! Не умеют они нормально работать с "драным" сетевым напряжением!! Единственный вариант холодить на даче в отсутствие хозяев и сети — автомобильный холодильничек+ такой же аккумулятор с непрерывной подзарядкой прямо от сети. Но вот как быть с пожаробезопасностью? Или — как делали наши предки — ГОЛБЕЦ! |
Bonusfrag
Самый простой ИБП для дачного холодильника — колодец! Опусти туда в воду бидон со жратвой, в нем всегда будет +6 град. Обычный ИБП даже без нагрузки посадит свой аккумулятор за пол суток без вопросов, он предназначен для _кратковременной_ поддержки нагрузки. Если поставить смарт-ИБП на 1000Вт и более, двигло в холодильнике он потянет без проблем, автохолодильник не проработает с одного автомобильного аккума трое суток, да и морозилки в нем вроде как нету. U-Nick А почему автохолодильник пожароопасный? Не слышал, чтобы из за них автомобили загорались. А сам аккумулятор можно и рядом с домом на улице поставить на всякий случай, водород все же из него идет понемногу. |
Bonusfrag
Любой современный холодильник должен сохранять холод минимум 12ч, если уже замороженные продукты уложить в кучу, так еще дольше. Теперь ИБП — если брать хороший ИБП, так он протянет 2-3 часа (если не занимать пол дома аккумуляторами). Теперь задумайтесь нужно ли оно вам?
имхо. все равно будут проблемы со стартовыми токами. |
MBear
Больше киловатта при старте он не берет Да вообще чего париться — сделать педальный компрессор и подходить всем в семье по очереди раз в полчаса и крутить его минут по 15 или впихнуть в дымоход печки эжектор абсорбционной холодильной установки — пока в печи огонь горит — холодильник морозит |
Помогите подобрать ИБП к APS-750c, почитал темы про БП, так там пишут что не всякий ИБП к этом БП подходит.
Желательно на 1000Вт. Бюджет небольшой ~130$. (если нужен конфиг пк, он есть в профиле) Если можно из того что здесь есть в наличии: http://www.rim2000.com/products/price/ups/ http://www.service.dp.ua/price?cat=13 Всем заранее спасибо за помощь) |
s3n
http://www.service.dp.ua/price?code=23888 Что то новое придумали , подозрительно легкий — 2.5 кг и дешевый — 76$ , хотя Mustek не особо дорогие ИБП , возможно какойто новый тип батареи стоит . Насколько я знаю Mustek должен работать с БП с активным PFC . У меня стоит Mustek PowerMust 600 USB и нормально работает с моей системой , а жрет она не меньше твоей . И я точно знаю что БП Chieftec 500W (CTG-500-80P) с активным PFC с ним работает . http://market.yandex.ua/model-spec.xml? ... &hid=91082 Такой как то надежней смотрится и весит порядочно — 13.8 кг , но в твоих ссылках его нет в продаже , хотя цена есть 128$ . Для твоей системы вполне хватит ИБП 1000VA — 600W , хоть БП у тебя и 750W , но комп столько не потребляет . |
s3n
RAV123 Для APFC рекомендуется настоящая синусоида.
как-то починял такой 800ку и проверил после ремонта на своем ПК... оно конечно работало, но можно ли назвать это работой по сравнению с SMK-600A . нет это была не работа . свист, писк, перегрузка и малое время работы. Подключил БП с PFC (большим дросселем) и все заработало. |
RAV123
Нагрузи свой БП хотя бы на 400Вт и попробуй, как будет работать твой ИБП с ним от батарей 2.5кг он весит без батарей и трансформатора А с ними наверное 25. Несинусные ИБП запросто могут умереть от работы на активный PFC, не говоря уже о времени работы и отключениях от перегрузки. Найти SMK шестисотку или итон 5115 пятисотый в украине никаких проблем не составит, если искать конечно. |
MBear, BoyRadeon вы сильно преувеличиваете проблему с APFC.
Перечитал кучу информации APFC vs ИБП, но большой проблемы так и не нашёл. В основном проблема с несоответствующей мощностью ИБП либо с дольшим временем реакции ИБП по сравнению с APFC (т.е. APFC у БП реагирует быстрее чем успевает переключаться на батареи ИБП). Для примера, APS-750c без проблем уже несколько лет работает с Muster offline 1000va, pcm bnt1500va (по данным людей с форумов. все ибп с апроксимацией синусоиды). Себе взяли pcm imd1500va, 5-6 раз пробовал выдёргивать вилку с розетки, при максимальной нагрузке — сбоев небыло. А покупать синус для дома — это черезчур. |
MBear
Ну мой Mustek PowerMust 600 USB сейчас работает с FSP ATX-400PNF , у него пассивный PFC , и ни чего не свистит и не гремит , ясен пень что с такими БП они работают хорошо . Просто шарился по инету и люди сообщают что с БП Сhieftec 500W (CTG-500-80P) тоже хорошо работает , вот и думаю его прикупить , так как приобрел материнку , а у нее 8 пинтовое питание проца , хотя и 4 воткнуть работать должно , но жаба душит хоцу и все И у него Время переключения на батарею 3 мс , тогда как у 800 6 мс , может из за этого и барахлит . |
s3n
Первое — у меня к ИБП подключен не только комп, но и некоторые другие железки, имеющие трансформаторные БП, которым не годится прямоугольная форма напряжения Второе — купишь ИБП, он вроде будет работать с твоим текущим компом, потом апгрейдишь комп или заменишь БП и при отключении сети получишь "пиии-клац" Я сам видел как 800 Ва АРС бэк-про отключается от компа, жрущего ватт 350 не более. |
BoyRadeon
Ну так у компа не трансформаторный БП, не выдумывайте. Какой мощности БП был установлен в системе вашего друга? Как долго у этого APC не менялся аккумулятор? Возможно пришло время заменить батареи? Да и потом у APC самое большое время реакции переключения на батарею 10 мс, по сравнению с теме же мустеками, поверкомами... у которых 2-4 мс. Не путайте понятия "жрущего ватт 350 не более" и APFC. Например, peak load у БП мощностью 580w (Hiper Type-R HPU-4B580 580W) равняется 630w, т.е. APFC может потреблять больше чем написано на этикетке БП. Как я понял, перелопатив кучу инфы с разных источников это и есть та "преславутая проблема с APFC" при чём здесь синус? По поводу второго, это уже фантастика. |
s3n
Я же написал "не только комп" Свич, радиотелефон, часы — все с трансформаторными БП. БП в том компе — 500Вт, но ест он под нагрузкой где то 350. АРС — ему около года и он отлично держит компы с пассивным PFC, батареи в нем однозначно живые. Пиковая мощность и APFC не имеют ничего общего, проблема в том, что БП с APFC фазируется с сетью и в случае прямоугольного сигнала на входе возникают очень большие всплески тока, от которого и срабатывает защита. APFC практически представляет собой повышающий импульсный стабилизатор, в котором скважность пропорциональна фазе сетевого напряжения, при этом форма тока потребления приближается к форме напряжения и соответственно коэффициент мощности становится близким к единице. При прямоугольной форме напряжения регулятор фазы не успевает отрабатывать и происходят всплески тока. |
Нашел в закромах старую страничку с PowerCom (не проверял!) и на ней у серии Smart (King, King PRO, King XL, King RM, RT) выходной сигнал нарисован СИНУСОМ, так же, как у on-line моделей.
Выскажу предположение, что некоторые ИБП МОГУТ иметь встроенный последовательный выходной дроссель и поэтому успешнее работают с APFC. |
BoyRadeon, опять всё усложняете.
оф. сайт pcm и тоже самое, но другим языком выводят на одноимённой конференции Из чего делаем вывод синус для современных БП не нужен. Потому легче купить обычный ИБП с двойным запасом по мощности чем втридорога переплачивать за синус. |
U-Nick
У меня Powercom SMK1000A. Он синусный и не с дросселем, а с ВЧ ШИМ аппроксимацией. Очень хороший ИБП. За 5 лет только аккумуляторы раз менял. Такие есть и меньшей мощности и стоят они не запредельно. Осциллограмму работы бп с апфц и оффлайнового ибп я видел — там все совсем не радужно — пики и просады идут на 100 ГЦ — на каждой ступеньке аппроксимации, причем на средней почему то амплитуда их даже больше, видимо контроллер апфц совсем сходит с ума на таком входном питании. Если народу очень сложно объяснить зачем вообще покупать в комп качественный БП(это ведь не проц и не видяха, от него игра быстрее не пойдет), то уж о качественном ИБП вообще мрак. А ведь в навороченном компе ВСЁ требуется одного класса и стоить будет ДОРОГО. Об этом надо задумываться когда выходишь на этот уровень s3n Я ничего не усложняю — не читай рекламы и околотехнические сайты. Если действительно интересно — поищи в гугле блок схемы и принцип работы APFC с осциллограммами напряжений и токов. Если есть базовые знания по электротехнике — все поймешь. БП _не знает_ ничего ни о наличии ИБП ни тем более о переходе его на батареи. Ток увеличивается ОТ ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМЫ НАПРЯЖЕНИЯ при переходе на батареи. |
BoyRadeon, спасибо за совет поискать в гугле. После вашего первого совета о синусе, я прочитал и эту информацию в гугле и купил себе обычный ИБП с обычной апроксимацией.
|
Понавыдумывали всяких Пасивных и Активных ( наводит на кое какие мысли ) , все для экономии , а ведь БП и без них прекрасненько работает , надо будет как то проверить насколько меньше жрет лепездрисества БП с Активным и без него . А то может это реклама и способ удорожания БП .
|
Ты думаешь, что APFC придуман, чтобы меньше потреблять от сети? ... — чтобы меньше нагреваться самому БП. |
U-Nick
Скорее чтобы меньше нагревались провода и трансформаторы у энергокомпании. БП с APFC греется больше, так как там фактически двойное преобразование. Просто по ИХ законам низзя втыкать в сеть устройства с плохим кос фи мощностью более 400 вт. И мощный БП без корректора просто не дадут продавать. Хотя тут местами смешно — практически во всех сетях характер нагрузки индуктивный(ток отстает), а у импульсного БП без корректора характер нагрузки емкостный, т.е. компы БЕЗ корректора являлись бы корректорами для сети в целом, правда их суммарная мощность все же ниже индуктивных потребителей, но если считать, что все мощные потребители с коррекцией, то как раз была бы польза. |
BoyRadeon
Хотя тут местами смешно — практически во всех сетях характер нагрузки индуктивный(ток отстает), а у импульсного БП без корректора характер нагрузки емкостный, т.е. компы БЕЗ корректора являлись бы корректорами для сети в целом Компы без корректора засоряли бы сеть несинусоидальными искажениями (энергией на гармониках частоты линии), т.к. используют дешёвые SMPS. |
подскажите производителя ибп Must PowerAgent 848 LCD и может у кого софт на него есть
|
Buntar
О том, что импульсники местами полезны для сети, я уже писАл когда то. Но тут еще все зависит от схемотехники БП. Лучше все таки компенсироваться под единичку. Да и бесперебойнику тоже без разницы — в какую сторону "закручена" фаза — все равно будет потеря мощности. |
s1.radikali.ru/uploads/2016/3/11/674840607e42b4bb22fb840ccdcb555c-full.jpg
Подскажите пожалуйста какой ИБП лучше взять, по цена/качество? Сейчас у меня 11-летний ИБП APC Back-UPS CS 500VA. Но я уже не успеваю выключить комп, когда выключается свет. Желательно ИБП APC, так как нареканий к это фирме у меня не было. PS. монитор 23 дюйма |
Drainbi
А батарею — аккумулятор не пробовали поменять в ИБП ? |
|
Пойдёт ли для моей системы такой ИБП: https://www.ulmart.ru/goods/377815
А то каждый день свет минуты на 2-3 вырубают.. |
Dollar59
Подойдет . Даже вот такого хватит https://www.ulmart.ru/goods/3533977 Но только чтобы успеть отключить комп , так как будет не больше 5 минут держать если игра долго выключается . Ну а если кино и интернет , то и 10 -15 минут продержится . |
RAV123
Спасибо. |
Такой вопрос по ИБП ещё появился. У топовых моделей есть кабель для подключения ИБП к USB порту ПК. Это обязательно? Возьмём на примере этих двух ИБП: https://www.ulmart.ru/goods/377812 и https://www.ulmart.ru/goods/662319
Или можно просто подключить его в сеть, воткнуть в его розетку сетевой фильтр туда комп с монитором и колонками и пользоваться? Будет ли он так работать стабильно? Ибо мне достаточно и той информации что на экранчике ИБП отображена и нет возможности поставить сам ИБП рядом с ПК чтоб дотягивался USB кабель.. Короче пашут ли они без софта и синхронизации через USB? Раньше сталкивался только с серверными ИБП и не в курсе вообще! |