Автор:  johnhn [ 06:04 12.04.2017 ]
Заголовок сообщения:  Советы по домашней электрике

Здесь обсуждаем все вопросы связанные с проводкой и монтажом электротехнических изделий у себя в квартире. Чем долбить чем распитывать, задаём вопросы и ищем ответы.

Автор:  DigiMakc [ 22:07 12.04.2017 ]
Заголовок сообщения: 

johnhn
Вы хотите спросить или подсказать?

Автор:  johnhn [ 07:16 13.04.2017 ]
Заголовок сообщения:  Re:


johnhn
Вы хотите спросить или подсказать?

Больше подсказать, но иногда спросить. Сейчас объектов нет вот и сижу без дела.

Автор:  johnhn [ 08:37 18.04.2017 ]
Заголовок сообщения: 

Чем работают электрики?
1)Электроинструмент (перфоратор, шуруповёрт, турбинка-она же углошлифовальная машинка)
2)Всякие отвёртки, плоскогубцы, кусачьки
С какими кабелями работают электрики
1)На разводку света идёт шввп 2х0.75 где не нужна земля и малая нагрузка в основном для светодиодных ленточек и светильников и ВВГнг 3х1.5 на распитку выключателей, люстр брашек и т.д.
2)На разводку розеток идёт ВВГнг 3х2.5
3)На разводку розеток для варочных поверхностей на кухне идёт ВВГнг 3х4

Распитывая квартиры приходиться много долбить, крепить кабеля на потолках и в штробах на стенах. Иногда выдалбливать в стенах места для крепления щитков. К этому надо быть готовым, особенно к пыли в глазах никакие очки не помогают — глаза запотевают и становиться ни чего не видно.
Соединять кабеля необходимо в распаячных коробочках.

Автор:  DigiMakc [ 09:54 18.04.2017 ]
Заголовок сообщения: 

johnhn
А ВВГнгLS где применяется тогда?)

Автор:  johnhn [ 11:57 18.04.2017 ]
Заголовок сообщения: 

Где Гугл поможет там и применяется. Можно ещё и в гофру запихать чтоб кабель тушила — всё от бюджета. В основном эта тема создана для малобюджетных решений тем людям в помощь, которые не могут или не хотят вызывать электрика или опытного электромонтажника.

Автор:  U-Nick [ 14:19 18.04.2017 ]
Заголовок сообщения: 

У домашнего мастера должно быть много всякого инструмента, хорошего и разного :D Иначе его мастером и не назовёшь. :no:

КусаЧКи — они бывают разные: есть торцевые и есть боковые (бокорезы). Оба варианта полезны. Из последних мне ОЧЕНЬ понравились нашенские, с твёрдосплавными напайками на режущие рёбра — аж волосок перекусывают, а ст0ят раза в 2-4 дешевле импортных :yes: Покупал в магазине _радиодеталей.

Оч. полезна отвёртка со встроенной НЕОНКОЙ — для контроля наличия фазы. Редко, но бывает нужен индикатор места обрыва _фазного провода. Есть китайские отверточки с батарейками, полевиком и СД, но _гораздо точнее работает примитивный самопальный датчик: 2хКТ315 дарлингтоном (или 315+361 по схеме Шиклаи), красный СД в коллектор + ОДНА батарейка на 1.5 В — ВСЁ! Первую базу подсоединить либо к жалу отвертки, либо просто к проволочке. Это работает точнее и чётче китайских поделок. В сети можно найти и профи-индикаторы...

Полезно заточить боковые грани жала отвёртки (соотв. калибра и прочности!) для увеличения диаметра отверстий старых розеток (нутро у коих часто НАМНОГО надёжнее современного импорта) для совместимости с евро-вилками (наши штыри — 4 мм, евро — 5 мм). Либо найти где-нить фрезу (3-4 режущих ленточки) на 5.0, т.к. обычные сверла слишком сильно врезаются в пластик.

Сменные так наз. биты для отверток покупать ТОЛЬКО с маркировкой CrV (хром+ванадий). В продаже бывают биты марки ISOTIN (обычно желтого цвета) — эти тоже :up2: .
Биты без маркировок сдыхают удивительно быстро. CrV — из этого сплава делают и гаечные ключи, и даже пассатижи!

Концы медных многожилок надо бы облуживать перед монтажом. Делаю это при помощи тонкого припоя, к-либо флюса и газовой зажигалки с турбо-дутьём (голубое стоячее пламя). Оч. удобной для сего оказалась зажигалка "для трубок" — у неё выхлоп не вверх, а под 45° вбок.
По науке заделка концов делается при помощи всяко-разных наконечников и спец-клещей для обжимки (оч. неплохие клещи от ДЭК мы на работе где-то в 07-08 гг купили всего за 600 рэ).

Автор:  johnhn [ 14:34 18.04.2017 ]
Заголовок сообщения: 

U-Nick
Пипец у вас ценник должен быть на распитку квартиры под ключ с такой базой знаний и работой. Ну вот, моя первая тема на форуме ожила и кому-то поможет хотя бы розетку добавить, да брашку кинуть самому.

Автор:  U-Nick [ 19:59 18.04.2017 ]
Заголовок сообщения: 

johnhn
Поживи с моё... :gigi: Но квартиру распитывать я бы ни за что не взялся: нет ни соотв. опыта, ни знаний нормалей, ни практики... Хотя еще в 1970 я помогал монтировать проводку в домиках, кои мы в стройотряде строили и сдавали как раз "под ключ", но в городе — это ж совершенно другое.
-----
Намедни внук принёс "потайную" розетку (от Шнайдер электрик) — надо было "устаканить" раздвигающиеся "перья", крепящие розетку в гнезде...
НИКОГДА не покупаете эти ... изделия — совершенно отвратного качества винтики М3: мягкий металл + недо-шлицы. :abuse: Уж лучше что-нить от турецкого MAKEL. Кстати, нашенские копии МАКЕЛов = :abuse:
Я просто обточил гайки М4 до квадратности и поставил винты также М4 — всего-то делов... Иногда легче — но не проще! — сделать винто-пару под резьбу М3,5 (соотв. метчик и плашку можно купить).

Я вообще считаю наши метрические резьбы до М3 включительно годными лишь для чего-то мелкого. Дюймовые резьбы лучше держат и меньше снашиваются. Примеры обоих резьб легко найти в любом компе. :yes: Эх, если бы мне удалось найти нарезающую пару под резьбу :oops: ~ 3.75 мм (фез как она называется по науке, но такие винты есть как раз в компе, только все — короткие)

Автор:  johnhn [ 09:42 19.04.2017 ]
Заголовок сообщения: 

U-Nick
Крепить механизмы в гнезде на перья это вчерашний день. Я выдалбливаю лунки под розетки, грунтую их Праймером и вмазываю подразетники гипсом западлицо по уровню, ну и после чистовой — наклейки обоев или покраски, устаналиваю механизм(ы) тоже по уровню. Подразетники хороши как диэлектрики и не горят, держат до 650 градусов и больше в зависимости от производителя. Подразетники бывают для стен из ГВЛ и ГКЛ их ещё быстрей монтировать — расчертил по уровню 71мм высверлил аккуратно коронкой и лепота :shuffle: .

Автор:  DigiMakc [ 11:50 19.04.2017 ]
Заголовок сообщения: 


Можно ещё и в гофру запихать чтоб кабель тушила — всё от бюджета
Можно вообще FRLS))


Я выдалбливаю лунки под розетки, грунтую их Праймером и вмазываю подразетники гипсом западлицо по уровню
Я делаю качественной грунтовкой для стен, потом набиваю полость например Ротбандом (или чем-то похожим, чтоб наверняка) затем "запрессовываю" туда подрозетник, но не в плоскость к стене а полсантиметра-сантиметр глубже.

Автор:  johnhn [ 13:04 19.04.2017 ]
Заголовок сообщения: 

DigiMakc

Ну да, Праймер и есть грунтовка для стен, полов и для других видов отделочных работ. Ротбанд , немного похуже его Российский аналог — Ротгипс этого добра у нас на объектах бывает с запасом. Термин западлицо) означает немного вглубь или в ровень но ни как чтоб торчало. Вообще подразетники можно и раствором вмазывать, главное чтоб не горючий материал. Отделочники всё равно потом плоскость после долбёжки выведут шпаклёвкой. Довольно неплохо вмазываются щитки смесью песка цемента и Ротбанда, немного помучиться выставляя его правилом и уровнем, но всё приходит с опытом.

Автор:  x[x]x [ 15:34 19.04.2017 ]
Заголовок сообщения: 


Термин западлицо) означает немного вглубь или в ровень

термина западлицо нет, а вот термин «заподлицо» означает «на одном уровне с чем-либо, вровень с какой-либо поверхностью»
никаких «вглубь» там нет.

Автор:  johnhn [ 10:05 20.04.2017 ]
Заголовок сообщения: 

x[x]x

Вообще попрошу мою тему не ЛАПАТЬ своей жаждой :-p возвеличится — попробуем вернуть форуму помощь юзерам, а не критиканство и бахвальство. У человека свет пропал, поломался монитор и т.д. сюда приходят люди за помощью из-за нехватки средств и испытывают волнение, если хотите приток новой крови — чтоб сайт и форум продолжали жить ищите их своими путями.

Автор:  DigiMakc [ 11:22 20.04.2017 ]
Заголовок сообщения: 

johnhn
Так Вам же никто не запрещает! Или что, у Вас синдром Udava?)
Вас поправили по существу. Относитесь к этому проще.

Для ремонта монитора есть отдельная ветка форума — Ремонт и схемотехника

Автор:  U-Nick [ 11:30 26.04.2017 ]
Заголовок сообщения: 

сравнительное тестирование 60 светодиодных ламп — на 3Dnews, с картинками и таблицами.

Автор:  DigiMakc [ 23:42 26.04.2017 ]
Заголовок сообщения: 

Про лампы есть проект http://lamptest.ru/

Автор:  johnhn [ 04:42 27.04.2017 ]
Заголовок сообщения: 

Чем и как соединяют провода

Автор:  U-Nick [ 21:13 27.04.2017 ]
Заголовок сообщения: 

johnhn
1) винтовые соединители с винтиками М3 крайне НЕНАДЁЖНЫ из-за отвратительного качества сих винтиков: чуть перетянул — срыв резьбы либо на винтике, либо на колодке (ЛАТУНЬ !! )
2) :oops: про ВАГО у меня на работе был толстый каталог — толковая фирма.

Автор:  NEW [ 21:29 27.04.2017 ]
Заголовок сообщения: 

Wago 221-412 у меня прижились для часто перекоммутируемых временных соединений (автозвук, акустические провода), удобно и надежно. И риск коротнуть куда-то нулевой. На видео про "Ненадежность Ваго" показана серия 222 для тонкого провода с меньшим током.

Винтовые соединения оказались и менее удобны, и менее надежны (и оперативность так себе).
Про М3 — не знал, но есть такое. Металл что ли такой или шаг резьбы не торт?

Автор:  johnhn [ 06:57 28.04.2017 ]
Заголовок сообщения: 

Ну не знаю, но по мне так Ваго для слаботочьки, сизы основной конвейрный метод сейчас что на новостройках что на вторичном жилье. Орехами вводняк удлинять или гизльзами это остаётся на совести мастера.

Автор:  U-Nick [ 16:42 28.04.2017 ]
Заголовок сообщения: 


Про М3 — не знал, но есть такое. Металл что ли такой или шаг резьбы не торт?

Есть — в самых маленьких колодках. И металлы, и резьба — не айс. Уж лучше бы саморезы применяли. Так что я шибко доволен, что мне удалось найти резьбо-пару на М3,5 :D

Кстати, вспомните-ка чёрные калёные шурупы с потай-головой, коими все магазины просто завалены — их есть для металла (малый шаг) и для прочего (б0льший шаг). Не зря, однако! :yes:

Автор:  NEW [ 19:58 05.05.2017 ]
Заголовок сообщения: 

Возник вопрос при замене розетки, отгорела винтовая часть на вводе (много теребили вилкой снаружи, а там на одном контакте висело 3 жестких моножильных провода).
Внутри сквозного колодца под розетку нужно соединить 4 жестких провода (дважды).
То есть думается отвести основное соединение механически от контактов розетки.
Все пары моножильный провод (алюминий). Ввод уже довольно короткий.
Через эту цепь питается, помимо линий двух розеток и ввода, линия к холодильнику и стиральной машине.
Скрутка — мало длины, и не хочется потерять длину совсем.
Работы с заменой древнего ввода от щитка не планируются.

Варианты.
Сварка — нет инструмента.
Опрессовка в гильзу — нет инструмента.
Пайка — ненадежно.

Из доступных.
1. Клеммная колодка под винт — далее потребуется подтяжка раз в год-полгода (так как это алюминий).
2. Одноразовые колпачки сиз или ваго — потеря длины у ввода в перспективе. Впрочем, Wago 773-604 вполне вариант.
3. Зажимы типа Wago 221-415 либо по паре 221-413 на фазу и ноль — крупновато в тесном пространство, но что делать. Можно еще и отдельно пастой их набить, как во 2 варианте.
Какие варианты предпочесть?

Интересно, по поиску, на разных фотках у 221 серии вижу разные надписи на корпусе:
600 V — 32 A (412).
300 V — 20 A (413) — этот и выше в одном и том же магазине.
250 V — 32 A (412, 413, 415).

На сайте Wago в PDF описаны номинальные напряжение и ток:
450 V — 32 A
но в том же документе фотки с надписью на корпусе:
300 V — 20 A.

Эти надписи от балды рисуют что ли, каждый раз новые?
Чему верить-то? Это игрушки, что ли? Как-то сразу вызывает недоверие.

И еще — судя по всему, это для соединения именно медных проводов, а тут алюминий.

У старой серии 221 в том же документе номиналы, надписей на корпусе нет:
400 V — 32 A.

Может, этот топик перенести в форум "Бытовая электротехника"?
Вроде бы электрика вполне там в тему.

Автор:  DigiMakc [ 23:05 05.05.2017 ]
Заголовок сообщения: 

Я бы предпочёл клеммную колодку.

Про перенос поддерживаю.

Автор:  NEW [ 23:53 05.05.2017 ]
Заголовок сообщения: 

Провода очень жесткие (реально гнутся пассатижами), при заправке всей этой ... в тесное пространство или потом не дай бог там что из винтов выскочит и коротнет (у изолированных компактных винтовых прямой ввод, не кольцо), понятно, что отвод к розетке можно сменить на медь, но ввод останется тем же. Наверное, предпочту все же защелку, там выдрать нереально. А с отверткой там и подлезть уже сложно к таким жестким проводам.

Автор:  DigiMakc [ 02:01 06.05.2017 ]
Заголовок сообщения: 

Wago выглядит красиво, но как-то, на мой взгляд, сомнительно про 20-32 А. Я не электрик, но не знаю, не знаю :spy: А тут еще узел какой-то прилично нагруженный.
А рядом с розеткой не реально вмонтировать еще один подрозетник и в нем осуществить соединение? Ну а потом закрыть его как душе угодно.

Автор:  johnhn [ 04:07 06.05.2017 ]
Заголовок сообщения: 

NEW
Если ввод довольно короткий можно попробовать выдолбить его в глубь, нарастить, заизолировать прям как от проникновения влаги хорошо обмотать изолентой — потом можно всегда закидать гипсом или раствором он обтянет изоленту. Клеммы Wago 773 серии c токопроводящей пастой будет самое оно. Но там у вас явно перегрузка на 4mm алюмишки посажено много потребителей. Стиралка в пике довольно нехило кушает. Холодильник ну ватт 200. Пока работает стиралка лучше остальными 2мя розетками не пользоватся.

-- Добавлено спустя 30 мин 57 с --
Лучше всего кидайте фото проблемных мест с описанием проблемы и так же что там будет сидеть (потребители), так быстрее, надежней и понятней

Автор:  U-Nick [ 15:22 06.05.2017 ]
Заголовок сообщения: 

Тему я перенёс...

NEW
Надписи про макс. токи-напряжения могут относиться к разным условиям: постоянка/переменка. Точно также нормируются свойства контактов в релюшках и прочих выключалках.

там на одном контакте висело 3 жестких моножильных провода
и это в ОДНУ розетку? :eek: ... :oops: ... :no: так нельзя! Я уже давно вместо 1 (даже сдвоенной!) розетки ставлю 4...6-ствольные блоки (типа для переносок) — и всё равно иногда гнёзд не хватает :gigi:
А вообще-то разводку под хорошо нагруженные места надо менять на медь, т.к. люминь — совершенно :abuse: вещь: чуть лишкА согнул — хрусть!

Автор:  johnhn [ 12:37 07.05.2017 ]
Заголовок сообщения: 

U-Nick
Во многих старых квартирах делая демонтаж электрики под новую проводку можно много увидеть самоделкиных :) .Один раз демонтируя кабель алюмишку я за метра 3 увидел раза 4 наращенным его,cкрученным просто слегка заизолированным изолентой и вмазанным штукатуркой в стену). Всё это работало как говорит хозяйка нормально. Хорошо там что-то слабое на розетке сидело а так и пожар может быть :( .Над кабелем тонкий слой штукатурки и 2 слоя обоев было. Вспыхнули б обои и.... Так-что делая электрику у себя в квартире важно помнить что больше всего наносит вред не поражение током а пожар. Поэтому важно помнить о том что кабеля надо тянуть по возможности подальше от горючих материалов. А скрутки делать в коробочках или по возможности глубоко в бетоне,кирпиче,гипсе и сверху закидать хорошим слоем того же гипса или раствора чтобы некуда было гореть.

Как выбрать сечение кабеля

Автор:  NEW [ 23:35 07.05.2017 ]
Заголовок сообщения: 

Попался любопытный тест различных соединений при токе 20 А.
Довольно уникальное исследование — сразу, во времени, с перегрузкой.
Про испытания клеммников WAGO и не WAGO — 3
[Показать] Результаты

Сначала о грустном [Печаль]
Опрессовка 7*2,5мм2 алюминия в алюминиевой гильзе 16 с пастой КВТ при токе 20А задымила (падение напряжения при таком токе ок. 0,3В) и снята с испытания.

Падения напряжения у ввода жил в клемму (гильзу, СИЗ) при токе 20А составили:

1 Плотная скрутка brutalis, "хорошая" медь — 3,0 мВ
2 Клеммник Hager, "хорошая" медь — 13,3 мВ
3 Опрессовка 3*2,5+1,5(добивка), "хорошая" медь — 1,5 мВ
4 Опрессовка 3*2,5+1,5(добивка), "хорошая" медь — 1,5 мВ
5 Болтовое соединение, "плохая" медь без зачистки. — 9,4 мВ
6 Болтовое соединение, "плохая" медь зачищенная. — 4,0 мВ
7 "Полиэтиленовый клеммник", "плохая" медь зачищенная. — 3,0 мВ
8 Ваго 222-412, провод ПВ-3 2,5мм2 — 20-30 мВ
9 Ваго 773-324, "плохая" медь зачищенная — 15 мВ
10 Ваго 773-304, "плохая" медь зачищенная — 9 мВ
11 Ваго 222-412, "плохая" медь зачищенная — 12,1 мВ
12 Ваго 773-322, "плохая" медь зачищенная — 15,3 мВ
13 Ваго 773-324, "плохая" медь зачищенная — 10,1 мВ
13*. СИЗ, "плохая" медь зачищенная — 5,8 мВ
14 "Полиэтиленовый клеммник", "хорошая" медь — 4,6 мВ
15 Ваго 224-112 , "хорошая" медь, — 9,7 мВ
16 СИЗ, "хорошая" медь — 6,0 мВ
17 Ваго 2002-1401 — 17 мВ
18 Ваго 280-833 — 17 мВ
19 СИЗ, "хорошая" медь — 6,2 мВ
20 Ваго 773-304, "хорошая" медь — 9,4 мВ
21 Ваго 773-304, "хорошая" медь — 9,3 мВ
22 Ваго 773-324, "хорошая" медь — 12 мВ
23 Ваго 773-322, "хорошая" медь — 22 мВ
24 Ваго 222-412, "хорошая" медь — 11,4 мВ
25 Болтовое соединение, "хорошая" медь + алюминий — 16,2 мВ
26 Болтовое соединение, алюминий + алюминий — 16,4 мВ
27 Болтовое соединение, "хорошая" медь + алюминий — 25 мВ


Продолжение

Данные от 22.07.08 (при 20А):

Болт М4:______________ 40/30 мВ;
Латунная шинка:_______8,4/8,0 мВ;
Болт М4 без гроверов:__ 7/28 мВ;
Опрессовка: ---------
5:
Ваго 222, неокисленные многопроволочные жилы 2 мм2: 120 мВ
Ваго 222 опрессованные окисленные многопроволочные жилы: 52 мВ
опрессовка неокисл. жилы с окисленной: 10 мВ
опрессовка окисленной жилы с окисленной: 25 мВ

-Ваго 773-322, зачищенный Cu 2,5мм2: 12
-Ваго 773-324, зачищенный Cu 2,5мм2: 8,5
-Ваго 773-322, незачищенны Cu 2,5мм2: 16, пошевелил — стало 14
-Ваго 773-322, незачищенны Cu 2,5мм2: 38, пошевелил — стало 16

Кустарная "опрессовка" алюминия очень мягкой трубочкой начала плавить провода.

Был перерыв 15 дней, но остальное время испытания продолжаются. Циклы током 20А. Окружающая температура 30-35оС. Всё в цикле нагружения очень горячее.

Текущие величины (при 20А):

Болт М4:______________ 47/33 мВ;
Латунная шинка:_______9,0/8,5 мВ;
Болт М4 без гроверов:__ 11/44 мВ;
Опрессовка: ---------
5:
Ваго 222, неокисленные многопроволочные жилы 2 мм2: 150 мВ
Ваго 222 опрессованные окисленные многопроволочные жилы: 55 мВ
опрессовка неокисл. жилы с окисленной: 10 мВ
опрессовка окисленной жилы с окисленной: 24 мВ
-Ваго 773-322, зачищенный (!) Cu 2,5мм2: 47
-Ваго 773-324, зачищенный Cu 2,5мм2: 10
-Ваго 773-322, незачищенны Cu 2,5мм2: 16, очень аккуратно пощупал на предмет температуры — стало 27
-Ваго 773-322, незачищенны Cu 2,5мм2: 16

После почти месячного вынужденного перерыва испытания были продолжены (циклы 10+10мин, 20А) и на второй же день появилась очередная "жертва" — соединение болтом М4 с гроверами (№1). Старожил, продержался дольше всех.
Картина знакома, пожалуй, каждому электрику — изоляция разложилась, греющийся болт поржавел несмотря на былое цинкование.
Хочу подчеркнуть, что в начале испытания болты были затянуты сильно, "на совесть", в один прием, а в процессе испытания не подтягивались.

После серии прогрузок током 25А у поз.6. Винтовой клеммник с прижимом провода квадратной шайбой "поплыл" полистироловый корпус.
При токе 25А провод (изоляция) на открытом воздухе — хорошо теплый. Ваги 773 (с пастой) и СИЗы на ощупь имеют примерно такую же температуру, как и провод (СИЗы, пожалуй, даже чуть теплее). "Полиэтиленовый клеммник" — горячий, рука едва терпит, пока не плывет (сделан из полипропилена или чего-то более термостойкого). Винтовое соединение на М4 — горячее, рука не терпит, но тут надо давать поправку на то, что металл в силу своей теплопроводности кажется горячее пластика той же температуры.

После пары прогрузок током 30А (уже сами провода горячие, долго не подержишь) запахло горячей смазкой — "поплыла" одна из Ваг на максимально кривых проводах. Выдернув провод с подплавленной изоляцией, не обнаружил следов от прижимной пружины на нем, только эдакая фасочка на конце — выходит, провод из-за своей кривизны не был толком вставлен, не смотря на это, оно отлично работало при токах до 22 А.
Также подплавилась изоляция проводов около одного из СИЗов.

Сегодня произошло страшное. Использовал ЛАТР для другого эксперимента и вернув, не восстановил прежнюю настройку. На очередной цикл соединения пошли под током ок. 45А. Через несколько минут запахло "жареным".

Пластиковый корпус Ваго 773-304 (№6) стек с клеммы и проводов.
Корпуса Ваго 773-302 (№3) слегка деформировались.
Ваго 222 — без видимых изменений, но изоляция на проводах "поплыла".

Высказывания о легкоплавкости пластиковых корпусов Ваг оказались ложными: "юбочка" втулочного наконечника (слева) почти вся стекла и висит каплей под жилой, наконечник плавит стенку коробки, изоляция провода размягчена и скукоживается, а Вага — без признаков оплавления.


Отдельно:
Там же сообщение о гальванической совместимости алюминия
------------
Комментарий от себя про испытание сразу.
С позиции падения напряжения отлично выглядит опрессовка.
Очень хорошо полиэтиленовый клеммник, далее СИЗ.
Хорошо болтовое соединение на меди.
Это сразу же, без испытаний временем.
По поводу времени — в нижней цитате есть сравнение температур у соединителя, как уплывает контакт.

Что касается времени, винтовые и болтовые соединения требуют подтяжки. Пружинные не требуют.
Особенно плохо у алюминия — он мягкий и сминается. По идее ваг со временем и перекусить его может.

Пружина внутри Ваго — сталь. Контактная площадка — медь луженая.
Рабочая температура до 70 градусов, предельная — до 90. По пластику край вроде бы 150 градусов (не помню, где попалось, пишу на память, но вроде цитата из документации).
Судя по тестам, многоразовые пружинные Ваго (222) всё же довольно стойки во времени. Но для меди.

Сложилось впечатление (отзывы, живые и из сети), что у одноразовых зажимных Wago в случае КЗ или запредельной нагрузки начинает плавиться пластик, есть случаи возгорания. Сами зажимы держат до последнего.

Про многоразовые информации меньше. На 221 серию паспортный ток все же выше, 32 против 24 (16 для AL) у 773-3xx.
Но, во всяком случае меняются они легко.

Да, старые отечественные клеммники из эбонита лишены этого недостатка, там скорее металл выгорит.
Впрочем, и сейчас выпускаются компактные клеммники из керамики — керамические клеммы Werit.


-- Добавлено спустя 2 ч 22 мин 49 с --
johnhn
Про 4 квадрата алюминия штатно к розеткам — смеетесь?
4 квадрата даже тупо на контакты в розетки не войдут. Да и бытовых розеток под такой ток не помню.
И это в советские времена, когда даже общие пробки на вводе в квартиры ставились 6 кВт, в особо щедрых случаях 10 кВт.
Под разводку к розеткам и освещению там и 1.5 квадрата считалось, что это с бооольшим запасом.

Автор:  johnhn [ 02:09 08.05.2017 ]
Заголовок сообщения: 

NEW

У меня розетки 4кой распитаны алюминшкой и свет 2,5 дома,проводке как и дому 27 лет всё робит нормально перегруза нигде нет.
Изображение

Автор:  NEW [ 02:46 08.05.2017 ]
Заголовок сообщения: 

johnhn
Ну еще бы на 4-ке-то... А какой ток на розетках написан?

Так это почти новостройка, молодой ещё ))
А я говорю про дом уже юбилейный, 40 лет.

Автор:  johnhn [ 10:45 08.05.2017 ]
Заголовок сообщения: 

NEW
Ну пичаль тогда,нащ дом сдали как раз в развал СССР в конце 1989,строили по советским гостам, а вам надо вводняк тянуть нормальный на стиралку,холодильник и пару розеток хотяб медяхой 2,5. Я стиралку вообще отдельно распитываю от щитка до розетки 2,5 медяхи одним кабелем и одной розеткой. Ток на розетках написан на мощность на которую расчитан механизм розетки.

Автор:  DigiMakc [ 02:11 16.05.2017 ]
Заголовок сообщения: 

Вот и у меня свет заморгал)) Причина: два провода разной толщины в одной колодке.

Изображение

Изображение

Автор:  johnhn [ 04:57 16.05.2017 ]
Заголовок сообщения: 

Дифавтомат не жалко? Там ввод 10кой или это 6ка? Нужно перемычки поменять на аналогичние сечению ввода. Или подгоревшую перемычку заменить, а там где ввод снять изоляцию столько же сколько зачищено перегнуть пополам и им придавить менее толстую жилу в дифавтомате.

Автор:  DigiMakc [ 11:31 16.05.2017 ]
Заголовок сообщения: 

Честно сказать, не знаю 6 или 10, не замерил.
Подгоревшую заменил, но не на диаметр ввода, а как было. Пдогнул ее в 2 раза и придавил ввод. Если ввод подогнуть, то не факт, что этот бутерброд влезет в колодку.

Автор:  NEW [ 21:48 16.05.2017 ]
Заголовок сообщения: 

DigiMakc
Соединил бы два провода в один через ответвительный сжим, они под любые диаметры есть.
Уже убедился, что в одной колодке должен быть один провод.

У меня в розетках оказалось все медное, развел вагами 221.

Автор:  johnhn [ 10:46 17.05.2017 ]
Заголовок сообщения: 

DigiMakc
А там на крайне левом двухполюсном автомате С16 внизу две полторашки оголённые, где винты не затянуты, что?

Автор:  DigiMakc [ 11:22 17.05.2017 ]
Заголовок сообщения: 

NEW
В наличии в этот момент небыло. А электричество нужно было. У нас дом без газа.
johnhn
Поправил там. Там мы когда ремонт делали подключили дверной звонок.

Автор:  johnhn [ 11:56 17.05.2017 ]
Заголовок сообщения: 

DigiMakc
По хорошему снять бы этот дифавтомат на плиту c DIN-рейки и посмотреть что там внутри куда вставляют жилы кабелей творится.

Автор:  Hell-Fosa [ 16:14 17.05.2017 ]
Заголовок сообщения: 

Подскажите, есть проточный водонагреватель, Electrolux npx6 digital, мозги электронные(вроде как), мощность 5,7 кВт, вроде умом понимаю что лучше на него АВДТ типа А, но оно дорогое шибко на 32А (АВВ за 6круб), при этом на водонагреватели обычно АС ставят, мол пульсирующих токов там не бывает. (в паспорте потребляемый ток 25,9А, рекомендаций по типу защиты нет). Может кто пояснить подробнее?

Автор:  U-Nick [ 17:42 17.05.2017 ]
Заголовок сообщения: 

Hell-Fosa
1) Выяснить хотя бы упрощенную схему и мет0ду работы этого нагревателя, а то есть такие :abuse: нагревающие воду пропусканием тока прямо через неё (оч. эффективно, но и оч. ОПАСНО).
2) Определиться, что от чего надо защищать (здесь хочется — не всегда правильное!)
3) В сети полно описаний оных автоматов — почитайте, обмозгуйте и выбирайте.
---------
По опыту работы знакомых заводских электриков: вполне достаточно самого обычного автомата защиты электросети (см. Яндекс!).
Особо тщательно защищались _только прецизные измерительные девайсы (ИБП класса ON LINE)

Автор:  DigiMakc [ 22:40 17.05.2017 ]
Заголовок сообщения: 

johnhn
Я его снимал, почистил.

Автор:  Hell-Fosa [ 22:43 17.05.2017 ]
Заголовок сообщения: 

U-Nick

Нагревательный элемент — "неизолированная спираль", вроде относительно безопасная штука, по отзывам сам водогрей хвалят. Классический бойлер некуда ставить, над унитазом стиральная машинка висит :)

Защищаться надо от утечек тока, в случае повреждения изоляции внутри прибора.

По разнице чем АВДТ от обычного УЗО и чем тип А от АС отличается я знаю, просто нету практики применения этого добра с водогреями, мало ли чего вовнутрь напихали.
Собсно из чего вся ситуация пошла, делаем ремонт в ванной, удаляем всю старую проводку и делаем полностью новую, я потребителей посчитал всех, получилось что:

1) 2 светильника (потолок + на зеркале), светодиодные — 18 и 20Вт
2) Теплый пол (мат 1 кв.м) — 130Вт
3) Полотенцесушитель — 87 Вт
4) Водонагреватель проточный — 5,7кВт
5) Вентилятор на вытяжку — 17Вт
6) Разная автоматика (от протечек, да пара контроллеров) — до 15Вт
7) 2 розетки (фен, плойки и тд) — до 2-2,5 кВт
8) Стиральная машина — 180Вт (настенная)

От квартирного щитка планирую вести пачку проводов, 3х4 для водонагревателя, 3х2.5 на розетки, 4х1.5 на основной свет (делать буду проходной выключатель, с одной стороны обычный выключатель, с другой реле управляемое от сервера), и по проводу 3х1.5 на остальные потребители — пол\полотенчик\вентилятор, нагрузки там смешные, поэтому хватит и таких. Заморочки делаю, чтобы можно было управлять через реле в щитке, провод нынче относительно недорогой, да и щиток близко, а размещать лишнюю автоматику в ванной я не хочу, пусть будет все в одном месте. Собсно реле управляется уже через GPIO с контроллера, а команды забирает с mqtt канала, узнает включено или нет по неизвазивному датчику тока. Никаких "умных домов", просто немного автоматизации хочется.

По автоматам получилось:
1) АВДТ 32А, 30мА, тип АС для водонагревателя
2) АВДТ 16А 10мА, тип А для всего остального
3) АВ 16А для розеток + стиралка + контр-аварийная автоматика
4) по АВ 6А на остальные (теплый пол, полотенчик, вентилятор, свет)

Розетку думаю что-то типа IP44-IP55 поставить, может какой-нибудь legrand plexo, не выбрали еще. Автоматы думаю шнейдеровские ставить. Если вдруг что-то упускаю, просьба поправить

Автор:  U-Nick [ 23:26 17.05.2017 ]
Заголовок сообщения: 


неизолированная спираль
Это как? НЕизоляция от ЧЕГО? Обтекается просто водой? Ну ... не знаю, никогда такого не юзал :shuffle:
:oops: я бы поставил АВДТ на всё, что хоть как-то соприкасается с водой. Мо быть (для экономии! :D ) общий на стиралку и нагревалку? Просто не юзать их _одновременно?

пусть будет все в одном месте
У дочки, в Апрелевке, в абс. СвежеНаполненной квартире некая фирма всё просчитала и вывела все автоматы в единый кластер в пластиковом ящике с прозрачной дверкой. Все автоматы подписаны, вся разводка сделана (с моей непрофессиональной т.зрения!) чётко и надёжно (медь + обжатые наконечники).
По выбору Легранд/Шнайдер/... не подскажу, не владею опытом в этой области (про Шнайдер-розетки см. выше). Помню только, что когда мне понадобились автоматы на 0.5А, нашлись только ДЭКи — вполне нормальные изделия.

Автор:  Hell-Fosa [ 07:34 18.05.2017 ]
Заголовок сообщения: 

U-Nick

я бы поставил АВДТ на всё, что хоть как-то соприкасается с водой.


Таки планируется, просто на водонагреватель тип АС, а на стиралку\розетки\все остальное — более чувствительный, тип А и по диф току 10мА


нашлись только ДЭКи

которые dekraft?

Автор:  johnhn [ 08:43 18.05.2017 ]
Заголовок сообщения: 

Hell-Fosa
Стиралку лучше от розеток и автоматики разделить своим кабелем и своим автоматом.

Автор:  U-Nick [ 17:24 18.05.2017 ]
Заголовок сообщения: 


которые dekraft?
Уже не помню (2008 г). Была лишь надпись "ДЭК".

Автор:  johnhn [ 07:56 27.06.2017 ]
Заголовок сообщения: 

Установка подрозетников: принципы и правила монтажа установочных коробок.
Изображение

-- Добавлено спустя 18 ч 39 мин 19 с --
Как установить и подключить светильник своими руками
Изображение

Автор:  johnhn [ 04:48 07.07.2017 ]
Заголовок сообщения: 

Проходной выключатель схема подключения
Изображение

Автор:  U-Nick [ 22:17 08.07.2017 ]
Заголовок сообщения: 

johnhn
Схему управления лампочкой с двух разных концов коридора мы рисовали еще в школе :gigi:
Правда, там нужны не ВЫключатели, но ПЕРЕключатели (ака тумблеры)
-------
Я вот давно ищу так наз. "хлопковый выключатель", но не с 4 концами (2 — сеть, 2 — нагрузка), а с 2, т.е. именно проходной, для замены обычного выключателя.
Вот диммеров — вагон, а эл-хлопа нету :(

Автор:  Fechatehah70 [ 13:49 23.07.2017 ]
Заголовок сообщения: 

Здравствуйте. Посудомойка Indesit DSG-0517 стала шуметь при работе. Во второй фазе. Звук циклический, как бы ревущий что ли. Может кто сталкивался, что это? А то унас в тьмутаракани мастера только за тысячу рублей приезжают. Чтобы просто посмотреть! :mad:

Автор:  johnhn [ 15:29 23.07.2017 ]
Заголовок сообщения: 

Fechatehah70
из инета...
Шум при работе посудомоечной машины регламентируется техническими характеристиками. Чтобы удостовериться, превышает ли шум допустимые значения, надо обратиться в сервисный центр, чтобы измерить значение шума. Особенно советую это сделать, если посудомоечная машина на гарантии.

В зависимости от полученных значений шума и надо строить свои действия. Если шум выше нормы, то сервисный центр должен принять меры для устранения неисправности, если машина гарантийная. В случае, если гарантия закончилась, тоже можно попробовать найти неисправность и устранить. Или мириться с тем, что есть.

Не могу утверждать с уверенностью, но иногда причина шума в повышенном пенообразовании моющих средств или других причинах, вызвавших повышенное пенообразование. Например, пена может образовываться в избыточном количестве, если в посудомойке моется практически чистая посуда, или вместе с грязной посудой попало какое-то количество моющего средства для ручной мойки. Так может случиться в случае предварительного замачивания грязной посуды в раковине кухонной мойки.

Пена, попадая в насос вместо воды, вызывает характерные звуки, когда насос качает не относительно плотную воду, а воздушную пену.

Иногда причина может быть в свойствах моющего средства. В этом случае попробуйте уменьшить его количество экспериментальным путем, или сменить моющее средство на другое. То же самое можно посоветовать и по поводу ополаскивателя. Если в шумах виновата пена от ополаскивателя, то выяснить это можно запустив цикл мойки без применения ополаскивателя, шум пропадет.

Автор:  Fechatehah70 [ 09:38 25.07.2017 ]
Заголовок сообщения: 

johnhn, спасибо! :beer:
Сменили моющее. Раньше Finish был, теперь какое-то польское и пена после него остаётся...
Попробовал с остатками старого помыть — звук исчез!
Сроду бы не подумал на это... :eek:

Пена, попадая в насос вместо воды, вызывает характерные звуки, когда насос качает не относительно плотную воду, а воздушную пену.

Автор:  johnhn [ 13:00 25.07.2017 ]
Заголовок сообщения: 

Fechatehah70
Видимо без нагрузки насос сильно раскручивался, а теперь вода даёт ему сопротивление.

Автор:  NEW [ 16:44 26.07.2017 ]
Заголовок сообщения: 

johnhn
Да, согласованная нагрузка.

Автор:  johnhn [ 09:16 15.11.2017 ]
Заголовок сообщения: 

Подключение розеток и технологии разных монтажников

-- Добавлено спустя 34 мин 24 с --
Хотел рассказать как разные технологии и ответственность мастеров влияют на строительство, ремонт и как оплата и просто уважение двухсторонних участников — заказчик и остальные схемы работают через настроения. Давайте пообсуждаем это если бы вы делали ремонт и вам не надо было неадекватно-максималистских решений за ваши деньги.

Автор:  U-Nick [ 10:21 15.11.2017 ]
Заголовок сообщения: 

johnhn
Как ликбез для :tea: — вполне сгодится.
:D

Автор:  johnhn [ 07:02 16.11.2017 ]
Заголовок сообщения: 

Провода,крепёжка — бухту ручкой ухватил, распитал немножко.

Автор:  DigiMakc [ 23:43 08.02.2018 ]
Заголовок сообщения: 

Народ, подскажите как лучше сделать.

Имеется люстра с 8-ю трубками на концах которых подключаются лампочки. Всего 16 лампочек, все лампы 12 В.
Раньше внутри этой люстры был импульсный БП, который тянул 16 галогенок по 10 Вт. Один раз БП я ремонтировал, после чего он проработал лет 6. Но уход из жизни у него был, судя по всему, фееричный, что свело целесообразность его ремонта на нет.

Я хочу восстановить люстру. Закупился 12 В светодиодными лампами. Но тут я подумал, что если все 16 ламп разом зажечь — будет слишком ярко. В связи с этим решил, что нужно сделать хоть какую-то градацию.

Самое простое мне видится — использование диммера. Но тогда, по идее, нельзя использовать импульсный БП после диммера. Либо придётся дорабатывать БП так, чтобы выходное напряжение уменьшалось вместе с входным.
А если ставить трансофрматры, то говорят, что гудят/шумят/свистят и т. д.

Либо не париться с диммером и сделать включение света с пульта. Там блок имеет 2 группы, что даст возможность раскидать лампы по группами и включать нужную. Но тогда придётся использовать 2 БП.
Либо использовать 1 БП, но тогда придётся переделывать коммутацию блока под 12 В, а БП в режиме ожидания (выключен с пульта) будет находиться в активном состоянии.

Кто что думает?

Автор:  NEW [ 00:04 09.02.2018 ]
Заголовок сообщения: 

Вся эта импульсная хрень часто неслабые помехи в сеть дает. По мне так лучше 2 состояния — включено и выключено.

Автор:  johnhn [ 02:51 09.02.2018 ]
Заголовок сообщения: 

DigiMakc
Вроде такого?
Изображение
Можно вилку на клавишу выключателя посадить, только настройки наверно будут сбрасываться если не с пульта рубить. Зато при долгом отсутствии обесточил его с клавиши и ушел. Будет он работать с лампами вместо ленточек не знаю, в лампах те же ленточки на 220 В.

Автор:  U-Nick [ 16:00 09.02.2018 ]
Заголовок сообщения: 

DigiMakc
У моего братана висит подобная люстра с галогенками на 12 В... заменил он часть галогенок на LED-лампочки типа G4 (хол.цвет!) и пришлось ему таки оставить 4 галогенки, т.к. импульсная питалка толком со всеми СД-шками не работала (каждая жрёт всего 3 Вт). Лампочки могут работать и от постоянки, и от переменки.

Я тоже такую купил (SBL-G4 03-40K) — светит, конечно, менее ярко, чем галогенка на 20 Вт, но для освещения комп-стола вполне годится :yes: (и к тому же абс.холодная!).
Кстати, в природе есть и более мощные СД-шки (вроде бы G5 зовутся), но я у нас таковых не нашел.


А если ставить трансофрматры, то говорят, что гудят/шумят/свистят и т. д.
Это бывает _только при плохом изготовлении транса + большая нагрузка на него. Сейчас в продаже полно трансиков, у коих пластины ПРОВАРЕНЫ в 2 местах (поперек набора) — абс. бесшумны.
Если есть возможность сделать несколько веток питания, то это много лучше, чем диммер.

Автор:  DigiMakc [ 22:19 09.02.2018 ]
Заголовок сообщения: 

johnhn
Не, вот http://uniel.ru/catalog/1232

Как вариант то, что Вы посоветовали. Только надо найти на 12 В такой.

Автор:  johnhn [ 11:15 10.02.2018 ]
Заголовок сообщения: 

DigiMakc
Такого ж не может быть там транс нужен и не малый по размерам. Советую раз уж закупились лампочками, колхозить просто от транса запитаного на клавишу по мощности нескольких лампочек плюс запас по мощности процентов 30 и развесить несколько лампочек, достаточных для освещения остальные в запас... :)

Автор:  johnhn [ 13:06 24.05.2018 ]
Заголовок сообщения: 

Плюсы и минусы прокладки кабеля в Гофре. В комментах там — Гофра позволяет прокладывать кабели по любым строительным материалам, имеющим разное тепловое сопротивление, сохраняя при этом номинальный ток кабеля. Однако оболочка кабеля, по сравнению с проводом в одинарной изоляции, снижает номинальный ток кабеля даже при его открытой прокладке примерно на 10 %.При прокладке кабеля в трубе (а гофра это гибкая ПВХ труба) влияние оболочки кабеля на его номинальный ток сказывается еще сильней. Номинальный ток кабеля при его прокладке в гофре снижается на 22 %, а одножильного провода в одинарной изоляции только на 10 %.В целом, кабель в гофре имеет номинальный ток на 22 % меньше одножильного провода в одинарной изоляции при равенстве сечения жил кабеля и провода. То есть оболочка кабеля и близость жил в кабеле из-за теплового сопротивления его оболочки приводят к снижению полезной мощности, передаваемой по кабелю, примерно на 1.3 киловатта.Кроме того, при этом происходит еще и удорожание проводки примерно на 27 %. Так что кабели нужно использовать по их прямому назначению — для открытой или скрытой прокладки проводки. А в гофре необходимо тянуть одножильные медные провода в одинарной изоляции. Но и в штробы под штукатурку кабели тоже не годятся, конечно, если прокладывать их по железобетону, под слоем песчано-цементной штукатурки, то, согласно ПУЭ, такая схема допускается, но прокладывать кабели в штробах в материалах, имеющих большое тепловое сопротивление, нельзя.В этих случаях проводка должна выполняться только в гофре. Например, по легкому газобетону или пенобетону в штробах под слоем гипсовой штукатурки номинальный ток кабеля уже уменьшается примерно в два раза по сравнению с его прокладкой в гофре. И этот номинальный ток примерно в 2.7 раза меньше тока одножильных проводов в одинарной изоляции того же сечения при прокладке одножильных проводов в одинарной изоляции в гофре в этих же штробах в газобетоне под слоем гипсовой штукатурки. Разумеется, речь идет исключительно о медных жилах кабелей и проводов, при том их номинальные токи взяты из таблиц ПУЭ . То есть если кабель закидан раствором или штукатуркой без гофры, где она не нужна то он отдаёт тепло в стройматериалы. Они являются неким радиатором для кабеля со своею теплопроводностью. Меньше температура жил кабеля меньше сопротивление. В гофре кабель окружён воздухом... Если есть небольшой участок, из горючих материалов его можно пройти наколхозив гофру из старого шланга для душа :up2: . Соединять отрезки гофры можно, если не получилось тянуть всё одним куском — изолентой хорошо обмотав её без особого натяга.

Автор:  U-Nick [ 16:14 24.05.2018 ]
Заголовок сообщения: 

Существуют гофры металлические — а-ля как раз шланг для душа — причем любой разумной длины (мы покупали по 100 м) и с внутренней проволокой для протяжки провода. Даже есть внутренняя смазка для улучшения скольжения провода.

Автор:  johnhn [ 02:51 15.02.2020 ]
Заголовок сообщения: 

Шланг для душа.

Автор:  johnhn [ 09:33 11.06.2020 ]
Заголовок сообщения: 

Мой кастом люстр)).

Изображение

Изображение.

Автор:  x[x]x [ 10:27 11.06.2020 ]
Заголовок сообщения: 


кастом люстр

оно всё самодельное или это «творения франкенштейна»?

Автор:  johnhn [ 13:22 11.06.2020 ]
Заголовок сообщения: 

x[x]x
Это из нескольких люстр наколхожено).

Автор:  johnhn [ 09:33 13.06.2020 ]
Заголовок сообщения: 

Брашка Изображение

Автор:  U-Nick [ 14:44 13.06.2020 ]
Заголовок сообщения: 

johnhn
Отличная работа! :beer:

Автор:  johnhn [ 10:21 04.12.2020 ]
Заголовок сообщения: 

Очень много интересной крепёжки для кабелей.

Автор:  U-Nick [ 19:57 07.12.2020 ]
Заголовок сообщения: 

johnhn
Что-то подозрительный этот сайтик: бродилки вешает :spy:

Автор:  johnhn [ 13:36 08.12.2020 ]
Заголовок сообщения: 

U-Nick
А, блин всё равно) нету лучшего крепежа — чем от кабеля хватануть кусок). И закрепить им изгибаясь провода). Ну типа с запасом сделал до щитка или подрозетника. Обрезки самый лучший крепёж.

Автор:  johnhn [ 05:14 05.06.2021 ]
Заголовок сообщения: 

Изображение

Внутри брашки стоит БП 220В, выходное 12В, 18Вт. И ленточка светодиодная сантиметров 15.

Автор:  johnhn [ 04:55 09.06.2021 ]
Заголовок сообщения: 

Поменяли нам всю проводку недавно в подъезде на медяху, зарыли за домом контур заземления — добавив землю в каждый щиток ( в щитках раньше порнуха была ппц ). Но :) у меня за стеной кладовка и я ШВВПэшкой завёл через отверстие туда кабель, сделал брашку там. Так они ( электрики ) мало того что воткнули её соседке в автомат, так взяли на алюмишку накрутили медяху и придавили в автомате. =) Пришлось переделать.

Изображение

Изображение

Автор:  NEW [ 17:49 09.06.2021 ]
Заголовок сообщения: 

johnhn
Самому в общий щит нельзя же

Автор:  johnhn [ 22:16 09.06.2021 ]
Заголовок сообщения: 

NEW
Сверху уже идут мои кабеля и соседки (стрелочками отмечен косяк электриков). А всё что снизу собственность энергосбыта (кроме счётчика, который надо покупать самому при поломке). А так автоматы новые поставили бесплатно.

Изображение

Автор:  NEW [ 13:19 10.06.2021 ]
Заголовок сообщения: 

johnhn Ну речь о том, что потребителю лезть туда самостоятельно запрещается, чтобы ёбом не токнуло )
А во многих странах за это еще и нехилый штраф, гвоздь должен забивать сертифицированный специалист, который оказывает услугу по должности.

Автор:  x[x]x [ 15:33 10.06.2021 ]
Заголовок сообщения: 


во многих странах за это еще и нехилый штраф

вот думаю, что вместо непомерных налогов лучше бы в россии ввели штрафы на всё подобное и надлежаще следили. но утопично, увы...

Автор:  DigiMakc [ 16:23 10.06.2021 ]
Заголовок сообщения: 

Надо было не самому исправлять, а пожаловаться в управляющую компанию.
А если заморочиться, то проверить, соответствует ли сборка и разводка в щите требованиям ПУЭ и сослаться на соответствующие пункты, которые не соответствуют.

Инициатива бывает наказуема, и кроилово ведёт к попадалову.

Автор:  NEW [ 17:31 10.06.2021 ]
Заголовок сообщения: 

x[x]x
Ну штрафы у нас вводить как раз тоже умеют )
Сейчас даже дерево или ветвь самому спилить нельзя, даже если и сам сажал.


DigiMakc
Бывает про тех, кто полез в щит, потом говорят — ярко ушел.

Автор:  johnhn [ 21:38 10.06.2021 ]
Заголовок сообщения: 

Изображение

NEW
DigiMakc
x[x]x
Не, ну не лезьте куда не знаете. Вызывайте электрика. Я электрик просто, потому знаю куда ручёнки можно совать :) .

Автор:  DigiMakc [ 02:03 11.06.2021 ]
Заголовок сообщения: 

NEW
Ветвь вроде можно, с условием, что дерево не умрёт, а спилить — да, не так просто.

Автор:  x[x]x [ 11:46 11.06.2021 ]
Заголовок сообщения: 


Я электрик просто, потому знаю куда ручёнки можно совать

вы словно так ничего и не поняли...

Автор:  NEW [ 17:57 11.06.2021 ]
Заголовок сообщения: 

Я бы лично не хотел, чтобы кто-то из соседей, даже если он где-то и электрик, лазил поковыряться с фазами и заземлением в общий щит.

Автор:  johnhn [ 21:36 11.06.2021 ]
Заголовок сообщения: 

Ну что же. Без разрешения заказчика никто и не лазит. Это мой щиток и я собственник квартиры.

Изображение

Автор:  loma223 [ 15:01 28.10.2021 ]
Заголовок сообщения:  Re:

У меня сосед полез в щит и у меня ярко ушел телевизор

Автор:  johnhn [ 18:01 29.10.2021 ]
Заголовок сообщения: 

loma223
Слаботочку посадил на 220В? ЛОЛ.